根据规范:当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。那么消防补风系统可否按最大排烟风机风量的50%以上设计?多个防火分区共用一台消防补风机,穿越防火分区的管道处加70度防火阀,每个防火分区的排烟风机均联动此补风机启动,是否可行?
提 交
共 5 回答
GANSTER 23-12-18
没有什么不可以的
0 赞 0 踩 [回复]举报
whale 23-12-18
不能,
涵涵 回复: whale23-12-18
依据什么呢?
whale 回复: 涵涵23-12-19
没有明确条文啊,现在的消防各地要求都不一样
我们这边这么做蓝审直接PASS公司内审都过不去。如果补风风机和排烟风机一一对应,跨防火分区补风是可以的。多个防火分区共用一个我们这边不让做。
涵涵 回复: whale23-12-21