建筑一层出口为内开门,未向疏散方向开启。建规有规定,且为强制性条款,而55037中没有相应的规定。(如下)
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定: 1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门
建筑防火通用规范 GB55037-2022中 7.1.6中没有提出
是否是55037的遗漏,请各位指教
提 交
共 3 回答
周家斌 23-12-18
不矛盾,按照建规执行就是,两本规范的用途和效力不一样,不算遗漏。
0 赞 0 踩 [回复]举报
赵晓亮 回复: 周家斌23-12-19
你好,民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门
这条由强制性条款变为推荐性条款了,对吗
星星001 回复: 赵晓亮23-12-19
对 建规并没有废止,只是废止强制性