在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

1 现场手动启动;   

2 火灾自动报警系统自动启动;   

3 消防控制室手动启动;   

4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;   

5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。


5.2.2 本条对排烟风机及其补风机的控制方式做出了更明确的规定,要求系统风机除就地启动和火灾报警系统联动启动外,还应具有消防控制室内直接控制启动和系统中任一排烟阀(口)开启后联动启动,目的是确保排烟系统不受其他因素的影响,提高系统的可靠性。本条为强制性条文,必须严格执行。


本条规范和条文解释如上,是否可以理解为:联动控制器和风机控制柜都调为“自动”状态时才可以实现呢?还是说要实现风口联锁开启风机的功能?

请写下您的回答回答

共 14 回答

同同不同 23-12-09

联动

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-12-11

按照文字理解,只要实现系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动功能,连锁或联动都可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

尤里奥洛夫   回复: 阳明心23-12-11

联动的要求肯定会低一些,毕竟不需要线路直接连接啊

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 尤里奥洛夫23-12-11

对啊,我理解联动的可靠性不如连锁



0 赞 0 踩 [回复]举报

我的是昵称 23-12-11

你没有搞明白连锁和联动的意思。联动你可以理解为需要联动控制器逻辑判断。连锁就像连锁反应一样,是不需要控制器,这边有动作那边就启动。就像水泵连锁启泵,压力低于低压压力开关设定值就直接启泵。而风口开风机是需要联动控制器控制启动的,所以是联动启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

尤里奥洛夫   回复: 我的是昵称23-12-11

你没有看过石峥嵘写的连锁和联动控制解读,上面写的是风口需要连锁控制风机开启,但是规范里写的是联动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

我的是昵称   回复: 尤里奥洛夫23-12-11

那要是你去执业,你是按规范来还是按石峥嵘写的解读来?你认为设计院会按石峥嵘写的解读来设计?很明显就是按规范执行的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

尤里奥洛夫   回复: 我的是昵称23-12-15

我们就是执业单位,现在主管部门的要求不一样,所以导致有些项目可以按规范做,有些项目就一定按联锁来实现。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-18

规范里没有明确受不受主机状态影响

图集为通过总线联动开启

建议按照设计要求执行

0 赞 0 踩 [回复]举报

仍需努力 26-05-29

排烟口联锁启动风机报警主机需要打自动吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

尤里奥洛夫   回复: 仍需努力26-06-03

不需要,是硬连线实现的

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-07

不是,联动启动,规范编制组已给出过书面回复。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友9071   回复: sail26-08-19

您好,方便提供一下编制组的回复吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail   回复: 消防网友907126-08-25