浴区需要安装喷淋系统吗

洗浴中心在洗浴区(就是淋浴,池子,桑拿房)设计了喷淋系统和报警系统。这个需要吗?在哪规定的

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-12-07

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:

1 0 [回复]举报

阳明心 23-12-08

也就是说桑拿房需要喷淋和报警系统的

1 0 [回复]举报

型式批准   回复: 阳明心23-12-27

除。。浴池。。

1 0 [回复]举报