根据自动喷水灭火系统规范5.0.10条(2)雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。表5.0.1最大面积才260,那当水喷雾系统用在电缆隧道中,保护面积岂不是肯定会超
提 交
共 1 回答
曾的爱你 23-11-29
首先,如果在电缆隧道中设置水喷雾系统,那么不适用自动喷水灭火系统这个标准;其次在电缆廊道设置水喷雾系统,应根据水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014中第3条设计参数,分别确定其供给强度、持续供给时间和响应时间,最后根据现场实际情况 确定水雾喷头喷雾半径、喷头与保护对象的距离以及喷头布置形式来定安装位置,个人拙见,请轻喷。
0 赞 1 踩 [回复]举报