消防问答 > 建筑防火 提问

救援窗的设立

为何说如果有外窗,第三以上的楼层才需要设立救援窗呢?是哪个规范的条款呢?谢谢!

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 23-11-27

建筑防火通用规范 GB55037-2022

2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定:    

1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个;    

2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口;    

3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m;    

4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;    

5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

0 0 [回复]举报

消防网友84139   回复: 安洪全23-11-27

非常感谢!


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭