入户门宽度计算原则

    《建筑防火设计规范》第5.5.30条(黑体字强条) 规定:住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算 确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散 外门的净宽度不应小于 1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼 梯,其净宽度不应小于 1.0m。

       以户门为例,要求净宽为 0.90m,按照入户门的制作,常规的入户门有门套以及包边等。是否计算时应按照90度开启后扣除所有不利因素后满足0.90方可以满足要求。

请写下您的回答回答

共 3 回答

cjh1975 21-02-25

是的,净面积就是可以用于疏散的宽度

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-10

消防上疏散宽度指的是净宽

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-25

说的是疏散门的净宽度

0 赞 0 踩 [回复]举报