消防问答 > 建筑防火 提问

请问老师,物流企业使用的货物传送带,如果需要跨越两个防火分区,如何处理?

请问老师,物流企业使用的货物传送带,如果需要跨越两个防火分区,如何处理?

是通过防火卷帘布置还是通过在防火墙上开孔布置?

这样布置破坏了原有的防火分区,消防检查是否能够通过?有何解决办法吗?依据哪个规范?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-01-19

建规5.3.3条文解释 此处可以采用防火分隔水幕系统,具体参考《自喷规》有关防火分隔水幕部分内容。

0 赞 0 踩 [回复]举报

岙庙人生 25-03-21

物流企业的货物传送带正对防火卷帘上方部位有和火灾自动报警系统联动的装置,当同一防火分区有火警时,该部分传送带会上翻,防火卷帘可正常下降至底部。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-25

可以采用防火分隔水幕。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭