排烟阀防火阀

风管之管上的280℃排烟防火阀(敞开)+排烟阀,这2个阀门是否可以用1个280排烟防火阀(常闭)来代替?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-11-14

不行

这是两个东西,作用不一样,性能不存在覆盖关系,所以替代不了。


排烟阀是常闭,作为启动排烟风机的;


排烟防火阀是常开,当烟道内的烟气温度达到规定动作是,动作关闭,起到分隔热烟气的流动作用。

1 赞 0 踩 [回复]举报

途安008   回复: 安洪全23-11-15

好吧。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-19

烟规GB51251规定:火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

需要满足现场手动开启装置要求

0 赞 0 踩 [回复]举报