500平米的小超市,经营:零食,肉类,蔬菜,水果,酒水,熟食,化妆品,是否需要满足主通道3米,副通道2米的要求?由于面积较小,若留3米通道,将无摆放货架的空间,可利用率太低,应按照哪个条文设计疏散通道的宽度?
提 交
共 1 回答
noonemoon 23-11-08
我的理解,不论3米还是2米,是基于中大型商业单楼层防火分区内疏散总宽度大于3米甚至需要10多米的时候,为了不被疏散宽度影响使用空间,以及结合以往经验,故而限制到2、3米的宽度要求。 500属于小型营业厅,按首层或二层商业独立楼梯直通室外,疏散宽度500*0.43*0.65/100=1.4米,即商店疏散楼梯最小净宽度。不论主通道还是副通道均满足疏散总宽度了,那剩下的1.6米就只是消费者舒适度的问题了,和消防没有关系了。
1 赞 0 踩 [回复]举报