老师们,哪条规范能查到外贮压七氟丙烷最大充装密度为1.25KG/L?现在甲方纠结为什么120L的瓶子可以充144KG药剂
提 交
共 2 回答
胡胡203 23-12-20
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: 1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³; 2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³; 3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³; 4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。
0 赞 0 踩 [回复]举报
黄辉 24-01-11
外储压七氟丙烷灭火系统技术规程 CECS386-2014
七氟丙烷的液体密度1407kg/L, 按0.9 的装量系数,就是1266.3kg/L
外储压七氟丙烷灭火装置由于没有国标产品标准,一般生产厂家会自己制定企业标准,会规定装量系数。不同厂家的规定值可能不同。