4层医疗建筑消防设计

请教一下。一个多层 (4层)建筑,要设计成医疗类的。应该怎么定性?用地性质 变更, 规范调整手续都还没办理。按商业可以吗?我需要满足哪些特殊要求?要用封闭楼梯间吗? 走廊 楼梯的最小净宽按多少?需要设无障碍楼梯吗?是否2部电梯都要做病床电梯呢?请老师指点一下。

请写下您的回答回答

共 2 回答

陈曲 23-11-01

不应该问设计吗 手续问题设计院的业务员门清

0 赞 0 踩 [回复]举报

蜈蚣 23-11-01

1、分设多个科室为综合医院类公共建筑,反之为公共建筑即可

2、用地性质按上位规划

3、不可以按商业

4、满足各通用规范和专项规范

5、需要封闭楼梯

6、走廊2.4米、双侧候诊3米,且走道宽度满足单层人员疏散要求;主楼梯1.65米、室内疏散楼梯1.1米、室外疏散楼梯0.8米,且楼梯总宽度满足单层人员疏散要求

7、需要无障碍楼梯

8、不需要都做病床电梯

0 赞 0 踩 [回复]举报