避难层设置高度

5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
    1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。


在实际超高层建筑中,避难层很多设在22A层,,离灭火救援场地距离明显大于50m, 与规范不符,为什么呀?

请写下您的回答回答

共 3 回答

充楞装傻 23-10-27

可能下面有避难间

1 赞 0 踩 [回复]举报

我的是昵称 23-10-30

避难层是强条,肯定是与规范相符的。那你观察一下,建筑的登高救援场地的标高。或者是楼层编号不是连着的,譬如没有4 .7 .14 17层等。没以图纸就只能瞎猜了。建筑的图纸设计院也是按照建筑设计防火规范出的。就算是设计院搞错了,还有住建部门的审图也审不过。既然房子都建起来了,那肯定是合规的。

1 赞 0 踩 [回复]举报

笨笨1 23-11-08

一般超过100米的建筑,在12-14层有避难层啊

1 赞 0 踩 [回复]举报