应急排烟窗(口)的联动

应急排烟窗需要在机械加压送风系统失效,烟气入侵楼梯间时开启,实际应用中,这两个时间点不容易判断,联动开启功能较难实现。    

这个是否可以在封闭楼梯间、防烟楼梯间里设置感烟,由此作为联动开启楼梯间应急排烟窗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

whale 23-10-25

何时开启由消防员判断,不应与火灾报警系统做联动

0 0 [回复]举报

maff   回复: whale23-10-26

哦!原来如此。感谢

0 0 [回复]举报

GANSTER 23-10-26

此联动非彼联动,应急排烟窗要求能在消控室控制开启即算满足联动。

0 0 [回复]举报

maff   回复: GANSTER23-10-26

还是缺少很多专业知识,谢谢你的指点

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-12-30

目前一些省份确实是按照楼主说的编写的逻辑

目前这类设施的联动逻辑还是比较混乱,很多地区都没有理顺,从设计源头缺失或者现场未落实到位