走道探测器布置

火规的6.2.4怎么理解?感烟探测器最大保护距离6.7,间隔就是13.4m,6.2.4条文说走道小于3m,感烟探测器不超15m,宽度小于3m的走道可以按间隔15m布置烟感?

请写下您的回答回答

共 4 回答

黄辉 21-01-12

个人理解,仅供参考。


条文6.2.2是针对普通房间(一般房间相对比较方正)规定的保护半径。


6.2.4,是针对走道的特例。6.2.4,是针对3米以下走道,这种长条形的区域,烟气由于受走道两边隔墙的限制,比较容易延走道蔓延,就算探测器间距较大,也能有效的探测到。



3 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-25

根据演首先你说的6.7是烟感的保护半径、针对于正方形或矩形。3米走道由于走道细长但总面积不是很大,规范对于这种形式的区域的适当放宽。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-25

根据演首先你说的6.7是烟感的保护半径、针对于正方形或矩形。3米走道由于走道细长但总面积不是很大,规范对于这种形式的区域的适当放宽。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-22

可以,这是个特例,比较窄的走道有利于烟气聚集。

0 赞 0 踩 [回复]举报