防火分区划分

一丙类厂房每层面积2000㎡;其中地下一层设备用房1400㎡,纸张仓库600㎡,设自喷,请问该厂房每层至少划分几个防火分区?

请写下您的回答回答

共 4 回答

阳明心 23-10-16

标准层每层一个防火分区,地下一层分三个防火分区

1 赞 0 踩 [回复]举报

华夏田园   回复: 阳明心23-10-16

地下纸张仓库设自喷面积也不翻倍是吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 华夏田园23-10-16

地下设备用房每个防火分区500,自喷翻倍即1000,仓库每个防火分区300,自喷翻倍600,

所以,地下设备用房两个防火分区,仓库一个,共三个

个人观点,供参考

0 赞 0 踩 [回复]举报

华夏田园   回复: 阳明心23-10-16

多谢多谢

0 赞 0 踩 [回复]举报