排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?

排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?是一个防烟分区的全部排烟口都开启还是只开启一个排烟口,或者是开启该风机负担的所有防烟分区的排烟口。

请写下您的回答回答

共 4 回答

aalwbw 23-09-26

仅为本防烟分区的所有风口开启时测的风速。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: aalwbw23-09-27

谢谢老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 23-09-29

这个数据是算出来的,现实当中有两个防烟分区情况下,实测往往会超标

0 赞 0 踩 [回复]举报

早安 23-10-16

还要考虑百叶风口系数 0.7 0.8

0 赞 0 踩 [回复]举报