关于挡烟垂壁单节宽度的问题

柔性挡烟垂壁单节宽度不大于4米,无机纤维布一卷可以很长,布置6米长的挡烟垂壁明明可以用一整块无机纤维布,非要裁成小于4米的两块拼接吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

阳明心 23-09-22

同问:为什么柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm

0 0 [回复]举报

凡聆 23-09-23

产品规范挡烟垂壁 XF533-2012   5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。