关于灭火器检修年限的问题

时至今日2023年9月20日,灭火器检修年限到底是依照国标的干粉灭火器首次5年,还是依照团体标准干粉灭火器首次3年检修。

请写下您的回答回答

共 6 回答

陈曲 23-09-21

毫无疑问是国标 

现实情况是咨询当地消防部门需要年检不

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-09-21

灭火器检修年限依照国标的干粉灭火器首次5年

1 赞 0 踩 [回复]举报

张治福 23-09-22

单位自己可以决定的。或者按自己建筑设计图纸依据的规范。团体标准是单位可以更高的要求自己企业,提升消防安全管理水平。

1 赞 0 踩 [回复]举报

他大爷的 23-09-25

还是咨询一下属地消防部门吧!你不年检试试

1 赞 0 踩 [回复]举报

他大爷的 23-09-25

还是咨询一下属地消防部门吧!你不年检试试

2 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-04-15

有国家标准的可以按照国家标准执行

同时存在国家标准和团体标准的情况,可以选择不按团体标准执行,当然还要参考区域内是否有技术文件特别规范,或者有没有要求团体标准



建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)



上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

0 赞 0 踩 [回复]举报