常见消防安全管理错误示例:1、室内消火栓箱使用封条。

    在日常生活中,经常性会看到室内消火栓箱贴示了封条,封条盖上了公章及填写了日期。在没有进行消防系统性的学习和实践之前,并不清楚这里面的门道。

    然而,就此种日常常见的管理方式,其实是不符合规范要求的,见下:

    

依据《建筑消防设施的维护管理 GB25201》规范要求:

    6.1.4 建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:
a) 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;
b) 消防安全重点单位,每日巡查一次;
c) 其他单位,每周至少巡查一次。


    巡查附表的要求如下:

    由上述可得知,消防安全重点单位,每日要对室内消火栓的外观和配件完整情况巡查一次;其它单位每周要巡查一次;公共娱乐场所更是要求2小时1次。

使用封条管理的,日期还保持在1个月或长久未更新的,就特别需要注意喽。




请写下您的评论评论

共 1 评论

陈工 23-10-15

检查封条是否破损,可以判定内部条件是否变化。所有的管理要求,务必接地气便于现场高效落地,否则会被现场人员鄙视。

2 赞 0 踩 [回复]举报

更多资讯

关闭

关闭