消防问答 > 自喷灭火系统 提问

仓库货架上方喷淋头设置问题

请教各位老师,最近看喷规对于仓库自喷设置有如下疑问:

相关条款5.0.7,采用封闭层板的货架,其系统按照堆垛储物仓库设置。

目前仓库情况如下:丙类,危险等级2类,层高10.5米,采用早期抑制快速响应喷头;下方设置有4.2米高的封闭层板单排货架。 

请问这种情况封闭式层板货架是不是不符合要求,必须改为50%的通透层板?

另外按照5.0.7 条款,如果采用封闭层板,可按照堆垛储物仓库设置。但有个矛盾是,目前仓库是10.5米,大于9米,在对于危险类别的堆垛储物仓库的表格中没有相关数据(表中最大净空高度只有9米)? 



请写下您的回答回答

共 7 回答

刘丽波 21-01-04

按10.5净高,仓库危险级II的堆垛储物仓库设计。可以按《喷规》5.0.5或5.0.6执行,不符合5.0.4。

17 赞 5 踩 [回复]举报

Wispx   回复: jeak21-01-04

老师你好。针对《喷规》5.0.5中,没有堆垛储物方式。   

按照5.0.7条款,如果货架采用的是封闭层板,应该按堆垛储物仓库设置。


所以仓库采用早期抑制喷头,系统设置满足表5.0.5要求。  但货架是封闭层板,这个和5.0.7冲突吗?

还是说只要满足表5.0.5要求,就不管货架是通透层板还是封闭层板? 还希望老师解答下。


0 赞 0 踩 [回复]举报

Wispx   回复: jeak21-01-04

.........

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: Wispx21-01-05

表5.0.5第一项,不就可以吗。此表不分堆垛与货架,不用设置货架内置喷头。

0 赞 0 踩 [回复]举报

Wispx   回复: 刘丽波21-01-05

了解,感谢老师。 

所以要求这个封闭层板货架,需要开缝隙孔宽度15-30公分,防止喷淋水被遮挡,这并不是强制的?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: Wispx21-01-05

没有要求一定通透层板

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友8171 21-03-02

表5.0.5不分堆垛、托盘储存及货架储存,但不适用于封闭层板货架,应改为通透层板。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭