制药厂疏散走道及疏散外门能采用固定玻璃做为安全出口吗?
提 交
共 8 回答
深圳消防 23-09-01
不可以。
建筑防火通用规范 GB55037-2022 >
7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启: 1 甲、乙类生产场所; 2 甲、乙类物质的储存场所; 3 平时使用的人民防空工程中的公共场所; 4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间; 5 疏散楼梯间及其前室的门; 6 室内通向室外疏散楼梯的门。
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 回复: 深圳消防23-09-01
可以吧,直通室外的门被除外了
建筑防火通用规范 GB55037-2022
6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门
消防网友33283 回复: 安洪全24-08-20
您回答的是门的材质和耐火性
张治福 23-09-01
别整个固定玻璃门啊,都被固定了打不开,那就称不上是安全出口了,弄成可开启的就可以了。
hnlyplszq 23-09-01
医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019
1 赞 0 踩 [回复]举报
张治福 回复: hnlyplszq23-09-01
棒,又学到新知识了。
消防网友33283 回复: hnlyplszq23-11-23
您好!这个门是疏散走道通向室外的门,采用的固定玻璃门,配置了安全锤,可以吗?
消防网友33283 23-11-23
医药工业为了防蚊虫,压差损失等,四周都采用了固定玻璃门,有没有好的办法解决门封闭不严,起到防虫,阻止压差损失的
最新问题
关闭
可以吧,直通室外的门被除外了
建筑防火通用规范 GB55037-2022
6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门