消防问答 > 火灾自动报警 提问

关于联动逻辑设置问题?

各位工程师,你好,请教一个问题,目前公司承包的几十家维保单位,接近三分之二的建筑,都是一个单一的火警信号就启动了全楼声光警报及应急广播,更有几家更离谱,单一的火警信号不仅启动声光警报、应急广播、还切断了非消电源、打开了前室及楼梯间的常闭式送风口启动了送风机。这样的联动逻辑不符合规范的强条,请问,是否可以更改联动逻辑?

公司里的维修部说这是厂家的问题,无法更改联动逻辑;出具报告的时候是否需要提出该类问题,毕竟这是非常严重的强条。


请写下您的回答回答

共 7 回答

张治福 23-09-01

各有各的理解,提供一种理解思路。

规范要求是“两点与逻辑”联动,大部分也是按照此要求去编制联动程序的,联动程序一般确实是报警厂家编制的。

但“单点”联动,是高于规范标准要求的,只是误动作率更高。企业为了安全管理的更严格性,设置为单点联动更有利于早期预警及预防。

希望对你有帮助。

1 赞 0 踩 [回复]举报

任重道远   回复: 张治福23-09-01

感谢啊,张工,但是关于火灾自动报警系统的规范条文解释中也提到了单点触发的问题,条文说明是强制性要求采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合作为自动消防设备、设施的联动触发信号

0 赞 0 踩 [回复]举报

任重道远   回复: 张治福23-09-01

就是我还问一下,如果要改动,是可以改动的吗,需要联系厂家还是自己就能改动,若不能改动,该问题是否需要每个月在维保报告中体现出来

1 赞 0 踩 [回复]举报

张治福   回复: 任重道远23-09-01

是可以改动的,如自己会编制消防主机的联动逻辑,可以在消防主机上直接进行修改。不过还是建议找厂家进行逻辑关系编程。

至于你说的维保报告体不体现的问题,建议单独针对此情况出具一份问题说明。

推测你是在从事消防维保工作,每月的维保报告都出现同一问题,个人认为对客户单位也不友好,维保报告也不好看。

1 赞 0 踩 [回复]举报

张治福   回复: 任重道远23-09-01

条文解释中是有的,气体、泡沫、雨淋等误喷后有重大影响的,务必要进行两点联动。

比如一般场所的声光、广播、防排烟等,就看自己的理解了。

消防行业近些年经历了很大的发展,原老旧建筑的消防设施联动逻辑并不一定完全符合现行规范要求,对于这些的历史因素,见仁见智罢了。

1 赞 0 踩 [回复]举报

任重道远   回复: 张治福23-09-01

嗯,是的,因为我从事的第三方消防技术服务机构,涉及维保、检测、评估,地方的大队、支队近段时间在进行专项检查和抽查,针对很多问题进行深究。所以就在想需不需要体现出来问题,把自己的本质工作做好,不要出现失实报告及虚假报告的帽子扣在头上

1 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-02

如果是13年以前验收完成的项目则没有问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭