建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
1 赞 0 踩 [回复]举报
夏日么么凉 23-08-22
2.15m是设计清晰高度,设计师自己定的,且满足最小疏散高度2.1m。储烟仓厚度即:净高-设计清晰高度
whale 23-08-23
2.15不是计算值而是设计师根据情况自己定的设计值,1.945才是计算值,
净高大于三米清晰高度设计值要大于计算值,而储烟仓高度就是净高减去设计值。
无名之辈 23-08-23
自从GB55037要求疏散走道净高度不应小于2.1m后,和烟规最小清晰高度产生了一定的冲突,两个及以上防烟分区的疏散走道最小清晰高度,无论层高3m及以下或层高3m以上就彻底沦为一个理论值了,没有任何意义。不管计算最小清晰高度多少,储烟仓厚度只能从距地2.1m以上算起,带来比较大的影响是层高3m左右的两个及以上防烟分区的长疏散走道可供设置自然排烟窗的垂直空间太小了。
潘天坤 24-06-21
2.15米是设计清晰高度,确定设计清晰高度之后,用空间净高减去设计清晰高度答案就是设计储烟仓厚度
相关规范里关于最小清晰高度和储烟仓厚度均有公式可以使用
如果现场具备条件,设计清晰高度和储烟仓厚度可以大于规范要求
目前民用建筑规范及建筑防火通用规范等,都有提到疏散区域净高度要求(民用建筑人员活动疏散净高度一般为2米,疏散走道一般为2.1米),所以设计单位在出图的时候都会考虑疏散区域的净高度要求