消防问答 > 其他 提问

密室逃脱在建筑内的要求?

如果密室逃脱类不属于歌舞娱乐放映场所,那么其设置在综合体建筑内四层及四层以上就没有特殊的要求了么?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 23-08-08

剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)

(二)应当设置火灾自动报警系统、灭火器等消防设施器材。场所消防设施的设置不低于其所在建筑的设置标准。场所应设置火灾自动报警系统。设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡,或设置在地下、半地下,或设置在地上四层及以上楼层的场所应设置自动喷水灭火系统。建筑面积50㎡以上的房间、建筑内长度大于20m的疏散走道应具备自然排烟条件或设置机械排烟设施。场所每50㎡应配置至少一组2具5Kg以上ABC类干粉灭火器,每组最大保护距离不应大于15m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

杋   回复: 安洪全23-08-10

设置在非1.2.3层的时候是否有面积方面的要求?

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全   回复: 杋23-08-10

设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡时应设自灭及火报等消防设施。


营业的总面积没有限制,但达到了一个规模后,应提高相应的消防能力,匹配相应的火灾风险。

0 赞 0 踩 [回复]举报

杋   回复: 安洪全23-08-12

设置在其他楼层,是否由面积、疏散等方面的其它要求?

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭