消防问答 > 灭火救援 提问

消防取水口

消防水池一定要设置消防取水口吗?公司消防水池高度4米,其中地面以下1.5米、地上2.5米。如果设置消防取水口,势必消防水池内消防水漏去大半! 这是强规吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

安洪全 23-07-25

取水栓口不一定在消防水池储水面至上啊。


0 赞 0 踩 [回复]举报

远古鱼龙   回复: 安洪全23-07-25

谢谢!这个取水口倒是第一次看到,这个与室外栓取水有啥区别?

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全   回复: 远古鱼龙23-07-25

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 23-07-26

消防水池只有存储室外消防用水时候,才设置取水口(井)

1 赞 0 踩 [回复]举报

远古鱼龙   回复: 周家斌23-07-26

就是说用于消防、生产合用消防水池不用设置取水口吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: 远古鱼龙23-07-26

不是,市政给水不满足两路供水能力的情况下,消防水池需要储存室外用水量的。

1 赞 0 踩 [回复]举报

远古鱼龙   回复: 周家斌23-07-27

谢谢周老师1我们不是市政供水,是企业内部消防供水,是满足双路供水涉及要求,并且是三个2000方总共6000方的消防水池!

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭