关于洁净厂房安全疏散问题

我有个问题:建筑防火规范里面只规定了厂房内距离安全出口的疏散直线距离,但是洁净车间里面有很多隔间和操作房间,不可能是直线距离,这个厂房里面的房间疏散距离参照什么标准计算?

请写下您的回答回答

共 3 回答

hnlyplszq 23-07-22

一般设备不考虑,直接按直线距离。

超长生产线,考虑,较高设备局部抬高从先不通过,较低生产线,考虑做踏步翻越过去。

0 0 [回复]举报

13285820880   回复: hnlyplszq23-07-24

不理解,洁净厂房像迷宫一样,无法按照直线去计算。 规范都是比较理想的情况,厂房里面有不同的隔间,这个疏散距离 还没有依据。

0 0 [回复]举报

hnlyplszq   回复: 1328582088023-07-25

电子洁净规范,可以按照建规的1.5倍。

0 0 [回复]举报