我们在公共建筑内做了个医药行业实验室,采用全彩钢板装修,面积比较大,能否采用《 医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019 >》8.2.4条文解释,“洁净厂房吊顶内管道复杂,若要求疏散走道的隔墙到顶则对管道的布置影响很大,较难实现,对疏散走道顶棚的耐火极限做了规定,隔墙和顶棚形成闭合空间可保证人员的安全疏散。” 将疏散走廊两侧墙体做到吊顶,不做到结构顶?
提 交
共 2 回答
阴雨天 26-07-03
采用全彩钢板装修就不存在疏散走道房间隔墙这种东西了,毕竟耐火极限达不到
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-07-03
应该GB50457不适用于你说的这个情况,它适用的是工业建筑,你这是在公共建筑里搞工业,难搞啊,难以直接引用该洁净厂房的专项条款来突破公共建筑的通用消防管理要求。公共建筑的疏散走道两侧隔墙得采用耐火极限不低于1.0h的不燃性墙体,且原则上需从地面砌筑至结构顶板底部,完全封闭防火分区,仅做到吊顶高度会导致走道防火分隔失效,火灾发生后烟气会通过吊顶内的连通空间快速蔓延至疏散路径,直接破坏人员疏散的安全条件。
最新问题
关闭