消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋必须设置在最高点吗

天花高度有高低,喷淋必须设置在最高点位置吗,有无规范指出

请写下您的回答回答

共 2 回答

同同不同 23-07-10

喷规50084-2017有相关要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 23-07-10

为了更好的探测感温烟气,喷头需要设在相对高的位置。


自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

条文说明:

7.1.1 闭式洒水喷头是自动喷水灭火系统的关键组件,受火灾热气流加热开放后喷水并启动系统。能否合理地布置喷头,将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。本条规定了布置喷头所应遵循的原则。(1 )将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热; (2 )使喷头的洒水能够均匀分布。当喷头附近有不可避免的障碍物时,应按本规范7.2节的要求布置喷头或者增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭