室外地下独立消防水池,在水池上方做个检修口,能不能作为水池取水口。
提 交
共 4 回答
同同不同 23-07-07
不能
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 23-07-07
检修口可以和取水口合用,但合用的检修口也要满足消防水池取水口的相关要求。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;
4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
如果达不到相关要求的话,还是建议分开设置。
周家斌 23-07-07
满足取水口条件下可以直接从水池取水。