求:单层2000多平丙类厂房’,用作生产塑料瓶,是否需要设置自喷?如何判定区分。
提 交
共 4 回答
同同不同 23-07-06
应设置,塑料瓶工艺一般为原材料热塑加工,原材料大多为pe、pp等易燃物,生产火灾危险性不会低于木器、制鞋制衣玩具生产等的危险性,应参照火通规8.1.8第2/3款设置自喷系统
0 赞 0 踩 [回复]举报
NailniJ 回复: 同同不同23-07-08
谢谢
安洪全 23-07-06
需要设。
单层超2000㎡的多层丙类厂房,规模大。生产塑料丙类似玩具制造,主要原来同为塑料,火灾危险性类似,综上规模和火灾危险性都达到规范要求设置的标准,故需要设置。