消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟系统出风口设置在室外

各位前辈请教个问题;排烟系统排烟出风口设置在室外,依据哪条规范?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 23-07-05

为了不造成烟气的二次伤害,肯定不能排到其他室内场所,只能是室外。


建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

4.4.4 排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本标准第3.3.5条第3款的规定。


3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:     

1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。     

2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。     

3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。


我并没有找到直接的条文说“出风口必须设置在室外”,但是通过“送风机的进风口”和“排烟风机的出风口”在设置上需要有安全距离的条款可以推导出“出风口”在室外。



0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 安洪全23-07-06

谢谢您的解答。

0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同 23-07-06

出口不在室外,如何实现排至室外

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 同同不同23-07-06

谢谢,前辈们的指点。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭