消防问答 > 火灾自动报警 提问

单多层厂房制衣厂房需要设置自动报警吗?,

每层大概1100方,总建筑面积5600,属于自然排烟,

1.查规范 建筑防火通用规范 GB55037-2022-8.3.1不满足

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1-1任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房

是不是只要其中一项不满足就可以不设置自动报警

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 23-07-01

按火通规应设置:1室内消火栓系统 (设置水泵接合器),2、自动喷水灭火系统(设置水泵接合器),3、室外消火栓系统,4、火灾自动报警系统,5、防排烟系统(可采用自然排烟,应满足相关要求),应急照明疏散指示系统,6、虽然不知道建筑体积多大,但按照5600㎡*4米层高,应大于20000m³,根据 消水规 室外消火栓流量应不小于30L/S,消防供电负荷应不低于二级负荷。

0 0 [回复]举报

爱咋咋地 23-07-02

根据你的说法,需要两张都满足才可以不设置。此规范用语是或,也就是满足任意一项就需要,反之,需要同时不满足,才可以就可以不设置了。

0 0 [回复]举报

陈曲 23-07-03

你理解错了 应该是两个都不满足了才可以不设置

如果有人欠你1000元 那现在两种方案还你1000元或者1000元的货 那你打算都要?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭