消防问答 > 消防给排水 提问

公司生活区的消防水管网

公司生活区域消防水管网可以和生活用水同一管线吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 23-06-29

您是想合用?还是不想合用?规范上明确了合用需要满足的条件,但不鼓励。所以我把两个条款都列举了,您看您想怎么使用吧。


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

6.1.8 室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用;但当自动喷水灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘或轻便水龙的室内消防给水系统时,可与生产生活给水系统合用。

条文说明:

6.1.8 本条规定了室内消防给水系统的选型,室内消防给水系统,由于水压与生活、生产给水系统有较大差别,消防给水系统中水体长期滞留变质,对生活、生产给水系统也有不利影响,因此要求室内消防给水系统与生活、生产给水系统宜分开设置。但自动喷水局部应用系统和仅设有消防软管卷盘的室内消防给水系统因系统较小,对生产生活给水系统影响小,建设独立的消防给水系统投资大,经济上不合理,故规定可与生产生活给水系统合用,这也是工程原则和国际通用原则。



4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

条文说明:4.3.8 本条为强制性条文,必须严格执行。消防用水与生产、生活用水合并时,为防止消防用水被生产、生活用水所占用,因此要求有可靠的技术设施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水面之上)保证消防用水不作他用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

远古鱼龙   回复: 安洪全23-06-29

首先谢谢你的回答,情况是这样的,生产区域消防水管网是独立的官网水压也很高,只有生活区消防用水是从生活用水管网上连接的

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭