消防问答 > 防烟排烟 提问

建筑防火通用规范-应急排烟窗

关于建筑防火通用规范2.24条应排烟窗要求,应急排烟窗应具有手动和联动开启功能,

1、此处联动开启是和谁联动?

2、既然设置了手动开启装置怎么保证加压送风时此窗处在关闭状态?

3、此窗的手动开启装置是设置在楼梯间外还是楼梯间内或者只设置在消控室(如果是设置在消控室还能避免平时误开的可能)?


请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 23-06-11

1.楼梯间内的感烟探测器应作为联动开启的触发信号

2.不能保证加压送风时其处于关闭状态,这要靠使用维护单位日常维护,还有个人认为即便开启状态会导致加压送风系统压力部分流失,进入楼梯间的少部分烟气也会因为该窗开启被排出

3.手动开启机构应设置在楼梯间内距地面1.3-1.5m处

1 赞 0 踩 [回复]举报

许迅 23-06-18

按照规范编写组的解答:这是给消防救援人员根据现场情况决定是否开启的。平时都是处于关闭状态。联动的意思是,可以在控制室操作开启。

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale 23-09-05

请教了一些资深设计人员和审图单位

1、应急排烟窗不能喝烟感报警系统进行联动,联动设置在消防控制室供消防队员依据火灾形势远程手动联动打开

2、隶属于消防设施日常维护管理,物业应保证应急排烟窗平时处于关闭状态

3、现场和消控室都应有开启装置

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭