通风机是否需要节能检测

防排烟系统中的排风机是否需要节能检测?建筑节能检测里面的通风与空调检测里面的风机检测是不是消防系统里面的?

请写下您的回答回答

共 2 回答

黄辉 20-12-14

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中没有对节能提出相关要求,也没有要求节能检测。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-10

《建筑节能工程施工质量验收标准》没有对防排烟风机做要求,但是对双速风机,平时为通风使用的风机要做节能检测。

1 赞 0 踩 [回复]举报