宿舍改造疏散走廊宽度

宿舍建筑设计规范中规定通廊式宿舍走道双侧布置居室时宽度不应小于2.2m ,但现状改造建筑仅有1.6m,《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》也中无针对既有建筑走廊宽度的要求。是否能参照防火规范不小于1.1m亦或者一侧房间不作为居室功能,但不作为居室功能也不恰当;请问参照何种规范或方法解决

请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 23-06-01

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016

1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的宿舍建筑设计


之前该建筑立项是什么?有没有可能不把这个建筑考虑成宿舍建筑,而是公共建筑,如果是公共建筑的话,参照“建筑设计防火规范 GB50016”,哪怕是高层建筑,双面布置只要1.4米就够了。

当然,这是下限,最终得按您实际计算的最小疏散净宽度考虑。


或者之前双面布房都是垂直于疏散走道的,有没有可能将双面布房改为平行于走道,或一面垂直走道,一面平行于走道。这会减少房间数量,但换取的是满足规范要求。仅供参考。