地下一层装修材料要求及补救措施

地下一层展览馆,900平方米,划分为2个防火分区,对装修材料有什么要求?可以采取什么措施降低装修材料等级?

请写下您的回答回答

共 2 回答

hnlyplszq 23-05-29

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

顶棚--A级

墙面--B1级

地面--B1级

0 0 [回复]举报

安洪全 23-05-29

建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017

5.3.1 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.3.1的规定。

您描述的场所是地下的公众聚集场所,没有降低的特例。

能降低一般都是不危险的,可以不设自灭但设置了自灭,可以放宽,或者说是独立建造的。

0 0 [回复]举报