消防问答 > 消防给排水 提问

关于消防软管卷盘开启角度的问题

大家好,最近消防检查频繁,各种问题层出不穷,想请教下消防软管卷盘有开启角度规范要求吗?开启90度是否合格?谢谢大家解答。

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友78337 23-05-17

消防软管卷盘 GB15090-2005 

 5.10.2 软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动,摆动角应不小于90°。


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

12.3.10 ( 4) 消火栓箱门的开启不应小于120°;

消火栓箱门开启角度较大是因为,DN65的消防水带充水后不易弯折,较小的箱门开启角度会严重影响水带的保护半径,而仅作为扑救初起火灾,且消防软管一般比消防水带长5米,所以不存在需要较大开启角度的问题。


7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:     1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;     2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭