配电室的七氟丙烷灭火设计浓度是多少?

配电室的七氟丙烷灭火设计浓度是多少?

请写下您的回答回答

共 4 回答

黄辉 20-12-08

3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。

0 赞 0 踩 [回复]举报

雨一直下 20-12-21

建议用9,不过有些设计院也会用8

0 赞 0 踩 [回复]举报

草盖木 25-11-13

多少伏配电室要使用七氟丙烷

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-11-21

依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,带油开关的配电室属于“油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房”类防护区,灭火设计浓度宜采用9%。‌‌