请问对降低设计标准有没有一个明确的定义。

对消防设计来说,比如我们一开始设计的水箱18立方。后来因为高度问题现场水箱16立方。经沟通12立方也可以。这属不属于降低设计标准。对降低设计标准设计有没有一个明确的定义和说法,哪些属于,哪些不属于。谢谢!

请写下您的回答回答

共 1 回答

niuge 26-11-25

从18立方降到16立方、再到12立方,这属于降低消防设计标准‌,而且涉及的是高位消防水箱有效容积这一强制性指标。
‌“降低消防设计标准”有明确的法规定义和说法‌,核心就是:违反国家工程建设消防技术标准中的强制性条文,或者让消防设计水平低于经审查合格的设计文件要求。
法规依据
‌《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第九条‌:建设单位不得明示或暗示设计、施工等单位“违反建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准,降低建设工程消防设计、施工质量”。‌‌

‌《中华人民共和国消防法》第五十九条‌:对“建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的”,可责令改正或停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款。‌‌

‌《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.2.1条‌:高位消防水箱有效容积有明确下限值,如一类高层住宅不应小于18m³,二类高层住宅不应小于12m³。‌

0 赞 0 踩 [回复]举报