消防问答 > 建筑防火 提问

一类高层公寓式住宅入户门

设计图为首层为商业,二层以上为公寓型住宅建筑,各标准层位置的入户门为什么一部分为普通门,一部分为乙级防火门,不可以全部是普通门吗?麻烦各位大佬指点一下

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友62482 23-04-26

首层或首层及二层建筑面积多少没说,你确定是住宅还是公用建筑?咋回答你好?

0 赞 0 踩 [回复]举报

JML 23-04-26

应该是设计将客厅兼卧室作为避难房间,所以户门用的乙级防火门;但与厨房也应该设乙级防火门分隔

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲 23-04-27

凡是窗设置为1小时耐火等级的房间都是避难间 如果有异议可以找设计沟通 避难间是必须有的 但是防火门窗规范选用了宜 当然防火门窗后期验收问题会少一点

0 赞 0 踩 [回复]举报

明晚不睡觉   回复: 陈曲23-04-28

好的  感谢大佬指导

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭