消防老胡 23-04-21
首先5层办公写字楼不是高层,且不属于特殊要求。该电梯不属于消防电梯,没有楼梯间前室的要求。可以门厅看作疏散楼梯间的延伸段(有的设计院还愿意把门厅设计成过厅或休息间,还会将其外窗作为自然排烟窗);
其次《建规》第6.2.9条“建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定……5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求”。换句话说已经对电梯层门作了耐火极限要求,采取了防止竖向火势蔓延的分隔措施。
结论,不需要设置防火门。如果疏散楼梯间(敞开)也设置在同一部位,在过厅与疏散走道分隔处需要设置一处挡烟垂壁即可。


收到,谢谢!