甲类库设置防爆空调,外机也是防爆的,可以布置在防爆区域内吗?

公司甲类库需要设置空调,分体式,防爆,空调是纯新风,空气不循环的,外机设置在室外。


审图单位反馈空调外机不能设置在防爆区内,室外区域也是防爆区,外机是防爆的也不行,必须设置在非防爆区内,甲类库与其他建筑间距很远,没法布置,这怎么解?

请写下您的回答回答

共 2 回答

南明离火 23-04-23

那他觉得应该怎么做

0 赞 0 踩 [回复]举报

超点点速 23-04-24

既然划分为爆炸区域,就说明可能会出现爆炸性气体。《精细规》10.2.1:一般设置在爆炸危险区域外,可有条件设置在2区。《建规》9.1.2甲乙厂房内的风不能循环使用。库房的爆炸危险区域划小点就可以了。

0 赞 0 踩 [回复]举报