消防问答 > 消防给排水 提问

请教关于是否高架仓库的判别

想请教老师一个问题:一个丙2类的木质模型的仓库,采用了多层的钢质货架(大于7米),采用可以伸高至7米以上的轮式叉车存取货物,是否属于建规中的高架仓库呢?  叉车是机械化操作吗?

谢谢老师!

请写下您的回答回答

共 2 回答

黄辉 20-12-01

机械化,指的是用机械来代替人工劳动完成生产作业。叉车代替人力搬运,应属机械化操作。


按《建规》2.1 术语 定义,应该属于高架仓库。

2.1.5 高架仓库 high rack storage    

货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李四   回复: 消防网友521820-12-01

谢谢老师的解答

0 赞 0 踩 [回复]举报