消防问答 > 自喷灭火系统 提问

报警阀上下压力差

报警阀压力表上下压力差正常范围是多少?

请写下您的回答回答

共 4 回答

yizhongdayang 23-03-06

湿式报警阀组两端压力差应小于0.01MPa。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》表9.0.6

1 0 [回复]举报

峰峰   回复: yizhongdayang23-03-06

感谢

0 0 [回复]举报

purecoffee 23-03-06

要求小于0.01MPa,实际很少符合

0 0 [回复]举报