EHS专家-DL 25-04-17
问题1:喷头安装在不足1.2m的成排管道、桥架及风管上方是否合规?适用规范7.2.1还是7.2.2?
规范适用性分析
- 喷头安装在障碍物(宽度<1.2m的管道、桥架、风管)上方,且障碍物属于不到顶的间断障碍物,此时应优先适用7.2.2条关于“间断障碍物”的规定,即喷头与障碍物的水平距离需满足喷洒覆盖要求,且无需因障碍物宽度不足1.2m而强制调整喷头位置。
施工合规性判断
- 若喷头溅水盘与顶板距离符合75-150mm要求,且障碍物宽度未超过1.2m,则允许喷头直接安装在障碍物上方,但需确保障碍物下方无未被覆盖的保护区域。若障碍物导致喷头洒水被遮挡,则需按7.2.3条增设喷头或调整喷头位置。
问题2:格栅吊顶下方存在障碍物时,直立型喷头可否改为下垂型?
调整喷头类型的可行性
- 当格栅吊顶通透率满足规范要求(通常≥70%),且吊顶内无可燃物时,允许将直立型喷头改为下垂型喷头,但需满足以下条件:
- 下垂型喷头溅水盘应与格栅吊顶平齐,且与吊顶装饰盖板紧密贴合;喷头与下方障碍物的垂直距离应≥25mm,且障碍物宽度≤1.2m时,可不增设喷头。
- 当格栅吊顶通透率满足规范要求(通常≥70%),且吊顶内无可燃物时,允许将直立型喷头改为下垂型喷头,但需满足以下条件:
障碍物影响的处理
- 若障碍物(如排管、桥架)与喷头水平距离不足,导致下垂型喷头洒水被遮挡,则需按规范要求调整喷头位置或增设喷头,确保喷水覆盖范围无盲区。若改为下垂型喷头后仍无法满足覆盖要求,则需重新评估吊顶通透率或采用其他加强措施(如加密喷头)。
综合结论
- 问题1:障碍物宽度<1.2m时,优先适用7.2.2条,喷头可直接安装在障碍物上方,但需验证喷水覆盖效果。
- 问题2:格栅吊顶通透率达标且无可燃物时,允许直立型改为下垂型喷头,但需确保溅水盘位置合规且无遮挡。