消防问答 > 消防给排水 提问

手动消火栓报警按钮

室内消火栓箱内是否必须安装手动消火栓报警按钮?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防黄河 23-03-01

否。

0 0 [回复]举报

yizhongdayang 23-03-01

《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013/4.3.1条文说明:当建筑物内设有火灾自动报警系统时, 消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵;稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019/3.3.16(1)消火栓按钮应设置在消火栓箱内。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485601&idx=4&sn=d7d70663d7ff1bc5864be041addb402a&chksm=c06ab31cf71d3a0a7ace5b592636712ff66f9b3572584eba5c7e7bc55669b3ad6e5433b01d5c&token=1972968903&lang=zh_CN#rd

1 0 [回复]举报

峰峰   回复: yizhongdayang23-03-01

感谢

0 0 [回复]举报

souer 23-03-31

如果室内消火栓系统官网与市政官网直接相连,并满足规范要求,可以不设置消火栓按钮。因为用不到

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭