消防问答 > 火灾自动报警 提问

气体灭火控制器安装问题

气体灭火控制器可以安装在防护区外门口吗?

请写下您的回答回答

共 9 回答

LUCKZHEN 23-02-12

气体灭火控制器放到防护区外  门口  可以啊

0 赞 0 踩 [回复]举报

带着痛的微笑   回复: LUCKZHEN23-02-16

有没有规范条件支持

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 带着痛的微笑24-06-29

没有规范禁止就是可行,也没有操作危险

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张 23-02-13

本来就是放在外边

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 23-02-13

本来就是安装在门外的好吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-29

两本气体灭火规范没有关于气体灭火系统控制器(主机)的安装位置要求,可以参照规范条文说明和图集综合考虑(规范没有明确要求,图集仅供参考),设置在防护区外的墙壁上一般是没问题的

 根据条文说明内容,热气溶胶灭火系统控制器可安装在防护区的外墙上-《气体灭火系统设计规范》GB5 0370-2005中条文说明的图7热气溶胶灭火系统的控制器安装在防护区的外墙上

根据图集内容,火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;一般设置在防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内-《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置图集》07S207第11页、第21页、第74页提到:火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;单元独立系统一般设置在防护区主要出入口门外;组合分配系统可根据工程的具体情况,将其设置在较大或重要的防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内;柜式 (无管网) 预制灭火系统安装示 意图的火灾自动报警灭火控制器安装在防护区内的墙壁上或者防护区内柜子内

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

1 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-13

可以,图集是安装在防护区内,但是实际工程中基本都是安装在防护区外门口处,审图验收等都没有异议。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-02

原来老图集是装到防护区里面的,但是设计一般都是装到防护区外门口,审图验收都没有问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-02

可以,就是安装在防护区门外的

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭