消防问答 > 安全疏散 提问

关于高层医疗建筑首层疏散门最小净宽的一个问题

各位老师,gb50016中,表5.5.18规定高层医疗建筑首层疏散门最小净宽不应小于1.3m,但5.5.19条规定人员密集的公共场所疏散门宽不应小于1.4m,但在一消案例考试中,高层医疗建筑都是按人员密集场所处理的,这个疏散门宽度如何确定呢,选1.4还是1.3?请老师予以回答谢谢


请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友77957 20-11-11

根据实际项目情况对应规范即可,净宽度疏散门一个达到1.4米很难做到,一般的项目最少也有个1.5米的双开门。由此问题就都解决了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

老马 20-12-15

1.4m指的是门诊大厅疏散宽度,1.3m指的高层医疗建筑非门诊大厅疏散宽度。

1 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-11-20

很久以前的问题;

人员密集是有定义的,首先高层医疗建筑楼梯间的首层疏散门和疏散外门最小1.3m,但如果是高层医疗建筑的门诊楼和病房楼,则属于人员密集场所,按照人密公建1.4m确定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭